一台老PLC:CPM1A-40CDR-A-V1的,电源版接触不好,振动就老断电停机,今天刚买了台新的,程序从老的PLC里面读出来,然后下载到新的PLC里面,现在的问题是,新的PLC老是做了五只产品,就停机了,5次动作都正常,我到网上找了一上,是不是没把DM的值下载进去的原因,一直玩三菱的,欧姆龙的还是第一次玩,高手们多多指点一二吧,头大 哎!感激不尽!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-28
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-13 07:11
如果到5次停机程序是楼主发的这一段,那么只要把这段程序禁用就行了。或者你把横线下面的#5修改为足够大的数值。