一台老PLC:CPM1A-40CDR-A-V1的,电源版接触不好,振动就老断电停机,今天刚买了台新的,程序从老的PLC里面读出来,然后下载到新的PLC里面,现在的问题是,新的PLC老是做了五只产品,就停机了,5次动作都正常,我到网上找了一上,是不是没把DM的值下载进去的原因,一直玩三菱的,欧姆龙的还是第一次玩,高手们多多指点一二吧,头大 哎!感激不尽!
在肇兴
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2020-06-20
查看在肇兴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-18 23:14
如果是要修改DM值的,在监控状态下,点击左边的"内存",'再双击"D",在线监控就可以修改DM值了