楼主  发表于: 2012-04-13 13:00
一台钉箱机!威纶通触摸屏MT6070i H,PLC是台达的DVP-32EH,故障为面板上的一个转换按钮不能切换到自动状态,在触摸屏上显示的始终是手动状态,PLC上的输入点指示灯显示正常,是触摸屏的程序问题还是PLC 程序的问题?厂家加密的缘故!就是不让你自动工作。求解!先谢谢
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-13 13:56
你监控PLC程序不就知道了吗。看看PLC程序里对应手自动转换的触点有没有发生变化。