有45个5.5KW一根的电热管,电热管是380V的,需要加热到80度,就是空间大不然也不要这么大的功率,我看了我师父做的一个电柜,就只用了断路器,接触器,温控表,这么大的功率这样行吗?我感觉这样做不是很安全,请各位师父给点建议,断路器接触器要多大的,最好分几组控制?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-12-03
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-16 20:14
这个不难,用固态继电器轻松搞定。比如:玻璃钢化炉等等,,
有些商家为求利益最大化,不惜安全就像这么做的。