有45个5.5KW一根的电热管,电热管是380V的,需要加热到80度,就是空间大不然也不要这么大的功率,我看了我师父做的一个电柜,就只用了断路器,接触器,温控表,这么大的功率这样行吗?我感觉这样做不是很安全,请各位师父给点建议,断路器接触器要多大的,最好分几组控制?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
荣杨
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 171 点
下载积分: 2788 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2011-10-18
最后登录: 2024-05-16
查看荣杨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-18 17:00
250KW还好啦,3000KW以上我都做了。用交流接触器不是很理想的,故障率很高,噪声也大;用可控硅模块+AI温度控制仪+移相触发模块(具有缓启动功能)就搞定了。
荣杨
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 171 点
下载积分: 2788 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2011-10-18
最后登录: 2024-05-16
查看荣杨的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-18 17:08
19楼的不可去,250KW多少安呀?300A的空开负荷根本就不够的,最小也要400A的。,还没什么余量。