楼主  发表于: 2012-04-13 10:53
有45个5.5KW一根的电热管,电热管是380V的,需要加热到80度,就是空间大不然也不要这么大的功率,我看了我师父做的一个电柜,就只用了断路器,接触器,温控表,这么大的功率这样行吗?我感觉这样做不是很安全,请各位师父给点建议,断路器接触器要多大的,最好分几组控制?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
czg1127
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2007-11-03
最后登录: 2022-11-03
查看czg1127的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-17 20:09
这么大的功率要分成几组了,大容量的接触器触点寿命不大。用固态的话,最好也配一个接触器,防止短路什么的固态击穿引起温度不受控,当然固态散热也是个问题