scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-13 10:53
有45个5.5KW一根的电热管,电热管是380V的,需要加热到80度,就是空间大不然也不要这么大的功率,我看了我师父做的一个电柜,就只用了断路器,接触器,温控表,这么大的功率这样行吗?我感觉这样做不是很安全,请各位师父给点建议,断路器接触器要多大的,最好分几组控制?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
fubin739
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2006-11-06
最后登录: 2024-11-14
查看fubin739的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-16 16:32
我這裡剛好有一個跟你差不多的案例,5kw 32根。

我門的做法是,三根一組,一組一個漏電開關,一個接觸器,一個斷線保護。

不過不同公司的設計出發點不同,想要安全點,有時說白了就是加銀子。