阮子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2015-10-29
查看阮子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-12 19:05
近一段时间总是有电机出现接地故障,具体现象是:用万用表量电机的三相绕组AB、AC电阻值是一样的,BC间的电阻值比其它两相大了2欧多,ABC各相与接地端PE间的电阻值与AB、AC两相的电阻值一样,所以现在是电机一启动断路器马上就跳了,想不明白是什么原因造成的,近一段时间已经有三台电出现这相的现象了请问有没有碰到过这样的情况呢,是什么原造成的呢?????另外电机是带刹车的?
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 544 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-12-23
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-13 18:01
不知到是否烧的都是不是同一台设备如果是就查下电源应该是电源问题特别是断路器和接触器是否有一相接触不好,空载时有电压吃上负载后接触不良的那相电压较底所以其他两厢电流就大容易烧马达.