在实际中遇到上述指令,百思不得其解。相关程序如下:
M001: L     #STAT92
      T     #TEMP102
      T     #TEMP115
      L     P##STAT70
      SLD   8
      SRD   11
      T     #TEMP120
请各位老师看一下。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6763 个
工控威望: 38364 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 9477(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-09-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-12 09:10
先左移8位,然后右移11位,那么相当于先将最高的8位丢弃,然后将最低的3位丢弃。