qingdaochy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 214 点
下载积分: 1730 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2024-10-13
查看qingdaochy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-11 23:47
图片:
图片:
图片:
图片:
我下载S7-300程序选择“可访问节点”时老出已下的提示,编程适配器上的MPI,USB和电源灯常亮,偶尔几次点击连接时MPI灯在闪烁,我用的是原装西门子6ES7  972-OCB20-OXAO编程电缆,花了4000元买的,搞了好长时间了也没好,问题出在哪儿还望高手们指点,先谢谢了。
lijiqiang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 144 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2010-09-16
最后登录: 2024-12-15
查看lijiqiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-12 08:07
你是第一次和PLC通讯吧,看见你抓图了,认为你的操作方法有问题,不管你是上载还是下载,首先建立一个空项目,然后在设置PG/PC,然后看能否找到PLC的CPU,你看看手册会很详细。