gongyekongzh
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gongyekongzh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-11 22:22
如题请教各位!

今天按我在一楼贴出的图片接线,全部用的PNP传感器,设备已投入使用,好像没什么问题,在此做个记号看能用多久。
2012/4/12
[ 此帖被gongyekongzh在2012-04-12 22:23重新编辑 ]
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 992 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 18350 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-12-22
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-13 08:00
FX2N本身内部有电源,手册上也说了不能接PNP的传感器。烧是肯定会烧,只是三菱的耐压要高一点。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 992 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 18350 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-12-22
查看zsh340的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-16 08:12
引用
引用第22楼yjq于2012-04-13 21:42发表的  :
可以的。1楼,5楼,6楼,17楼说的都对,我公司的PLC都是这样接的,运行一直正常。方法1:只要外接一个直流24V电源,电源负极接PLC原24+端,电源正极接开关或PNP传感器电源,开关输出或PNP传感器输出接到PLC输入端就可以了。方法2:把内部光电隔离藕合器的公共端与内部电源正极跨线分开,在外部根据需要把这个光电藕合器的公共端与电源的正极或负极连接,就可接成NPN或PNP的传感器。原则是输入端和COM端之间有电流回路就可以了。因为PLC里光电隔离藕合器(光藕)是双向的。实际上像西门子S7-200等PLC的COM都是这样的,让用户自己选择怎么样连接。FX2N只不过把光电隔离藕合器的公共端与内部电源正极接了一根跨线,而欧版把光电隔离藕合器的公共端不与电源相连。



你看清楚了,是FX2N系列的PLC吗?把置电源接到PLC的电源+24V上?以前有个同事也是这样接,结果把PLC的电源烧掉了。FX2N有带电源或不带电源之分,还有AC与DC之分、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。