如题请教各位!

今天按我在一楼贴出的图片接线,全部用的PNP传感器,设备已投入使用,好像没什么问题,在此做个记号看能用多久。
2012/4/12
[ 此帖被gongyekongzh在2012-04-12 22:23重新编辑 ]
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-17 09:23
PNP传感器是输出(+)极性.  NPN传感器是输出(-)极性的.日系PLC  FX2N应是漏性输入的应是(-)性.你看手册,FX2NPLC内部输入光耦应接的是+24V,那么按电流是从+流向-的源理.PLC的X点应接0V.也就是说内部电流经X点流出到电源-极性才能形成回路. 如用PNP,那么输入光耦两端都加上正极性电压,不知到光耦是怎样导通的?在说下,PNP与NPN只是三线传感器有,二线传感器不分PNP和NPN.个人认如要用,只能按上边所说的加中继,将信号方向变换.或共它方法,总之要变电压极性.
[ 此帖被xiejun8103在2012-04-17 10:07重新编辑 ]