S7-200(FC)与丹佛斯FC51变频器通信程序
附件:
S7-200(FC)与丹佛斯FC51变频器.rar
(4 K) 下载次数:762
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(lichenhui333) 感谢分享
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-11 19:29
全看
|
小
中
大
请问楼主,你的程序经过验证后才发上来的吗?楼主的通信子程序做的是没有问题的,不过有点繁琐,校验码计算部分可以使用FOR-NEXT指令使程序更加简化;在主程序里是100ms调用一次通信程序的,而且还是用SM0.0+定时器触发,如果程序扫描周期小于100ms,在这100ms之内,极有可能造成通信口未发送完成又执行发送,出现错误,建议把比较指令前面的SM0.0换成SM4.6,或者在每一个比较指令后面使用上升沿指令,不过还是要感谢楼主的分享精神!