楼主  发表于: 2012-04-11 15:53
图片:
我想知道这个程序的详细解释
有图片可以看的。我想问下指令前为什么要加D 不加D为什么不能正确输入。
D220 和 C237 的位置 为什么不能互换呢?
希望大侠解答。小弟感激不尽!!!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6763 个
工控威望: 38364 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 9477(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-09-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-11 16:07
1、因为该指令用于比较置位(高速计数器使用),而高速计数器都是32位的。
2、为何不能位置互换呢?原因在于该指令在手册中明确S2必须为为C,即计数器。

多阅读些手册,反而进步更快。