如题今天调试一个设备,固态输出端连接的是220V的电磁阀。
当控制固态闭合时候,电磁阀不动作。电磁阀上指示灯不亮,当把电磁阀阀头拔掉指示灯亮(无论固态是否闭合都亮)
检测固态输出端有220V电压~可能是虚电 一会排除看下~线路没有问题 检查过
共9个固态  之前安装的3个没事,后来的6个有问题~几个公用一个24V供电~

                望高手指点~~~~~
[ 此帖被祥林嫂在2012-04-11 15:45重新编辑 ]
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 912 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-11 15:39
等贴玩个桌球被老板看见咯~悲催啊~
再去研究下什么原因~
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 912 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-12 08:31
谢谢各位~固态是好几个都这样 换个确定是好的也一样~
本来以为是N线悬空~这样插上阀头指示灯不亮~拔掉亮 ~能理解了
可量出来仍然有220V就不能理解了~今天这里下雨了~还不知道去不去工作现场呢~
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 912 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-12 14:19
谢谢大家~最后检查以后 固态没问题 ~接线没有问题~
电磁阀没有问题~单独都能用~但是用这个固态控制电磁阀就不行~回头补补这方面知识
有相关的资料的朋友~给传一个 谢谢了 出去工作了 回见