如题今天调试一个设备,固态输出端连接的是220V的电磁阀。
当控制固态闭合时候,电磁阀不动作。电磁阀上指示灯不亮,当把电磁阀阀头拔掉指示灯亮(无论固态是否闭合都亮)
检测固态输出端有220V电压~可能是虚电 一会排除看下~线路没有问题 检查过
共9个固态 之前安装的3个没事,后来的6个有问题~几个公用一个24V供电~
望高手指点~~~~~
[ 此帖被祥林嫂在2012-04-11 15:45重新编辑 ]
分享
a782281242
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
327 点
下载积分:
11425 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2011-09-16
最后登录:
2013-03-24
查看a782281242的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-11 16:38
全看
|
小
中
大
固态继电器没有触发时,拔出是亮的
分享