楼主  发表于: 2012-04-11 15:05
如题今天调试一个设备,固态输出端连接的是220V的电磁阀。
当控制固态闭合时候,电磁阀不动作。电磁阀上指示灯不亮,当把电磁阀阀头拔掉指示灯亮(无论固态是否闭合都亮)
检测固态输出端有220V电压~可能是虚电 一会排除看下~线路没有问题 检查过
共9个固态  之前安装的3个没事,后来的6个有问题~几个公用一个24V供电~

                望高手指点~~~~~
[ 此帖被祥林嫂在2012-04-11 15:45重新编辑 ]
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-12 14:16
兄台,就是出在N线上,有的时候线路N线悬空了,但是还是有错中复杂的回路之间产生电位差的.本人就亲自遇到过N线断掉,但220V线圈的接触器却能工作的.电灯也能亮得正常的。仔细检查一下线路,应该就能解决了~~~几个公用的24伏的用电,哪是供固态继电器线圈用的,出这样的毛病跟这个没有关系,检查固态继电器的输入端前级的线路~~~~~看输入端的电压是否正常,或者断开输入端量量正不正常~~~~实在不行的化,把固态继电器改成用通用继电器控制就绝对没有问题了~~~~
[ 此帖被xtgm123在2012-04-12 17:32重新编辑 ]