用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
固态继电器相关
上一主题
下一主题
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
912 个
工控威望:
6785 点
下载积分:
5550 分
在线时间: 290(小时)
注册时间:
2012-02-13
最后登录:
2019-03-28
查看祥林嫂的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-04-11 15:05
全看
|
小
中
大
如题今天调试一个设备,固态输出端连接的是220V的电磁阀。
当控制固态闭合时候,电磁阀不动作。电磁阀上指示灯不亮,当把电磁阀阀头拔掉指示灯亮(无论固态是否闭合都亮)
检测固态输出端有220V电压~可能是虚电 一会排除看下~线路没有问题 检查过
共9个固态 之前安装的3个没事,后来的6个有问题~几个公用一个24V供电~
望高手指点~~~~~
[ 此帖被祥林嫂在2012-04-11 15:45重新编辑 ]
分享
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
541 点
下载积分:
2493 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2011-04-03
最后登录:
2020-09-26
查看lu831226的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-11 22:29
全看
|
小
中
大
如果有的固态可以,有的不行,那就是固态问题 了
QQ32135553
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
固态继电器相关
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问