大家好,现一项目,232通讯,读到的数据位8个字节,每个字节对应为ASCII码,已转成16进制数。如读取数为150,则字节为31H,35H,30H。假设要将150和200进行比较,应该如何编写指令,求高手指点!!
创造美好未来……
沧海一声笑
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1844 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2021-12-16
查看沧海一声笑的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-12 23:19
例如  HEX  D100  D200  K3
           LD>   D200  K200  