楼主  发表于: 2012-02-15 13:55
在工控奋斗几年了,使用三菱,台达小型机做了一些工程(使用过信捷做过几个工程),曾经有两次要做使用10~20个轴,还有一大堆的模拟量和开关量的工程,但应各种原因,工程起了个头做了一段时间项目被叫停(刚选好型东西都没买回来),失去了使用大型机的机会,我是学三菱的,使用大型机肯定是Q系列了。我以前在一些公司也见过使用A系列PLC的设备,就是没有见过使用Q系列PLC的设备,大家有谁知道在那些行业或设备是使用Q系列的。请指教。
还有现在出的L系列的价钱和Q系列比较是一个什么情况,它们在编程上是不是一样的也请大家说说
不断向前
syfirefox3
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 166 点
下载积分: 660 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2014-03-24
查看syfirefox3的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-28 16:46
我们公司是做真空镀膜的,应该算是大型设备吧,用了两个CPU,一个Q26UDEH,一个Q06UDEH,四个CCLINK网络,加热器是OMRON的422通讯,电离规是485网络,MFC是山武的232,上位机是用DELHPI编程的,大概就这么多吧。感觉CCLINK配线简单多了。