当我写了 HEX D12193 D12200 K4 这步程序时,便会 ERR出错灯亮,PLC诊断报警代码4100, 当我删除这步程序时,Q06Hcpu又正常不报错.我是用到视觉系统上读取XYθ的偏移量的.不知是何原因不能写这步程序,请高手指教.谢谢!
分享
libo
一滴汗水,一份收获
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
626 个
工控威望:
897 点
下载积分:
11208 分
在线时间: 564(小时)
注册时间:
2007-04-23
最后登录:
2024-07-30
查看libo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-11 22:40
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼guochunyi于2012-04-11 07:24发表的 :
4100代码的意思是:有无法通过指令进行处理的数据.
有没有其它指令可以把ASCII码转换成十进制,又不会报错。