matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-10 09:03
把装在墙上的开关断开,荧光灯熄灭。但不清楚开关是装在火线上还是零线上。然后用斜口钳同时去剪荧光灯两端的线(实际是同时去剪镇流器的电源线),结果总电路跳闸。难道在剪断的时候,火线和零线直接连接,形成短路?不应该呀,其中一根线是被开关断开的,无法形成回路,又怎么会短路。不明白,请高手指教。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-26
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-10 09:25
弄清楚你跳的开关是漏电开关还是空气开关。如果是漏电开关是你剪的时候钳子碰到灯架了。漏电保护器N线接地也会跳的
签名无效了,麻雀不见了!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-26
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-10 17:52
你那个东西就是漏电开关,零线接地也会跳的