如图,三菱PLC交通灯
东西 绿Y1黄Y2红Y3
南北 绿Y5黄Y6红Y4
红灯35S,绿灯30S,闪3S,然后黄灯2S
为什么我用步进梯形图编的不能朝下一步步的走
我自己也感觉状态步转移这里有问题,怎么改?这里一般怎么设定?
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2025-01-08
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-10 15:52
是啊,既然是步进程序,那就应该用 SFC 来编写,程序一看就明白哪里出问题。