欧姆龙PLC的keep指令跟SEY/RST指令有什么不同???怎么看都是功能一样的两条指令啊??真不明白干嘛要搞两条功能一样的两条指令
请老鸟们解释一下
分享
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
377 个
工控威望:
455 点
下载积分:
1102 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2007-08-04
最后登录:
2024-07-09
查看yaoxudong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-10 06:29
全看
|
小
中
大
上楼描述基本还行,KEEP与RSET都是复位优先,但是KEEP指令OUT只能用与1组,而RSET你可以用很多个RSET一个位,互不冲突,RSET优先,只要1个RSET动作就复位,还有1点,RSET可以不受段数限制,可以摆放在不同地方,KEEP指点就远远不及这个了