licx66
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2011-03-21
最后登录: 2022-04-26
查看licx66的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-09 15:09
图片:
[font=楷体_GB2312]使用材料清单  PLC 台达DVP-32EH2  伺服电机 台达ASDA-AB   触摸屏台达DOP-A80
     每次回原点 都由箭头运行方向向前运行 到达近点信号后伺服减速、近点信过去后 伺服停止运行,原点回归结束。如果伺服电机在近点右边  回归原点不是要碰到极限了吗、怎么才能回到原点?
dylan0719
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 759 点
下载积分: 3004 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2010-07-20
最后登录: 2015-09-05
查看dylan0719的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-03 23:14
以前做工程用FX系列的时候经常碰到这样的问题,我的处理方法是:
将左右极限开关不当做极限开关处理,而是接入到PLC的输入点中,当做普通的输入点------
1.将RLS感应器(原帖右边的极限感应器)和近点DOG开关紧挨在一起安装,并且把感应片做宽一点(如2厘米),执行ZRN原点指令后,感应片位于DOG开关的后面,这时后面的RLS感应器也会被感应片感应到,再执行原点程序时,如果PLC检测到RLS是ON信号,则先超正方向运行一定距离,保证感应片过了DOG开关再执行ZRN回原点程序。
2、第二种处理方法是用程序来解决,当执行ZRN回原点程序时,正常情况下能在DOG开关感应后减速停止;在执行ZRN指令过程中,一旦喷到左右极限开关,立即终止ZRN指令,改用DRVI相对定位指令,使马达运行方向反向,保证处于DOG开关前方后再次执行ZRN指令。这种方法做出来的找原点的效果和伺服马达原点重试(第二次找原点)的效果一样。很实用。
以上是经验之谈,参考一下