楼主  发表于: 2012-04-09 14:53
我厂以前用的全自动程序,都有手动和自动之分,为了维修方便,一般都用X1点来转换,前两天我自已写了一个程序,也是有手自动转换,在电脑上模拟,检查程序说是有双线圈错误,输出Y点没有动作,还是在复位状态,下载到PLC上监视也是一样,手动和自动转换输出在程序中肯定是有两个一样的线圈的吗,我们以前都是用一个X点常开常闭来转换的都行,现在为什么就不行了呢,望高手指点指点。
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 437 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9255 分
在线时间: 313(小时)
注册时间: 2011-12-17
最后登录: 2024-03-11
查看liubing3620的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-09 16:56
用个辅助器继电器M0转换一下不就可以了吗