楼主  发表于: 2012-04-09 14:53
我厂以前用的全自动程序,都有手动和自动之分,为了维修方便,一般都用X1点来转换,前两天我自已写了一个程序,也是有手自动转换,在电脑上模拟,检查程序说是有双线圈错误,输出Y点没有动作,还是在复位状态,下载到PLC上监视也是一样,手动和自动转换输出在程序中肯定是有两个一样的线圈的吗,我们以前都是用一个X点常开常闭来转换的都行,现在为什么就不行了呢,望高手指点指点。
工控者
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 872 点
下载积分: 407 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2010-05-27
最后登录: 2024-11-23
查看工控者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-09 22:25
手动自动各用单独的标志M来驱动一个线圈就可以!