lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-09 10:36
有一段程序,如下:
当M100 为OFF时,

LD M8000
SET M0
RST M1

有没有最简单的方法实现,当M100 为ON时,变成
LD M8000
RST M0
SET M1


就像下图这样,有没有更简洁的?

[ 此帖被lucas在2012-04-09 11:09重新编辑 ]
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-09 11:32
搞不懂你要做什么?
按上面程序来看,如果 M100   ON     那么 M1   是 ON
                                        M100    OFF  那么 M0   是 ON

那还不如干脆把M8000 去掉,不要用 SET 和 RST ,用如下图,更简单易懂!


活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看meipingboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-09 11:50
为什么必须要用??
如果确实一定要用,那就没办法了,最多是把前面的 M8000 去掉。

M8000 没什么用,PLC接通电源后,一直是 ON ,所以不用也行。
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看meipingboy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-14 16:27
既然要用步进程序,直接上步进程序!
活到老学到老:还有 8  分没学到