PLC扩展模块的占用I/O点数是什么意思,   我现在用FX1n-40MR的主机,有输入输出40个点数,是不是我扩展一个FX2n-4AD以后占用8个输入输出点数,我主机能用点数就是32=40-8了吗?是不是这样 有人帮忙解释一下  我有点不理解。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-08 22:00
是在主机的原来点数之上累加,不是从主机的点数之内减除。