liangyangli
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 560 点
下载积分: 848 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2014-09-03
查看liangyangli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-08 12:04
图片:
PC机与一台PLC点击通信显示:错误:您好必须使用(RS2-232/USB)PPI多主站电缆在多主站或高级PPI网络上通信

用通信电缆连接其它的PLC,又通信正常,证明电缆,PC机没问题,请教下大家帮我分析下
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8212 个
工控威望: 10341 点
下载积分: 21023 分
在线时间: 3005(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-05
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-08 12:55
联机的时候,取消  支持多主站 选项就可以了.
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。