一条生产线平常500A电流,用多大的铜母排可靠呀?要经过长期实践得出的数据。书上的数据只作为参考。
[ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 13:52重新编辑 ]
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 316 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2007-06-05
最后登录: 2015-12-13
查看huhu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-08 09:01
不能小于5mm*80mm的铜板… 否则会发烫历害…
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 316 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2007-06-05
最后登录: 2015-12-13
查看huhu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-09 10:52
选择材料不能只顾眼前…要考虑到以后需要增加的设备…
要考虑周围的环境是否恶劣(如周边温度过高、或自动线二十四小时长期运行等)…
一条自动线几百万或上千万都投了,难道还在于那么一点小钱…