楼主  发表于: 2012-04-07 22:00
185平方毫米的铜芯电缆怎么接最好?是用二个电缆头各自先用DT铜接线鼻子压好,再用螺栓把二个接线鼻子连接;还是用铜接线管把二个电缆头都插进接线管,一次压好?还有别的方法吗?
[ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 08:13重新编辑 ]
roverji
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 331 点
下载积分: 3361 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2009-05-13
最后登录: 2021-05-15
查看roverji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-09 08:09
引用
引用第13楼wul2.4g于2012-04-08 13:00发表的  :
用铜管连接是可以的,但本人一直以来都是交错的接,如1号线连接部是4厘米,将其一半剪为2 厘米,一半是4厘米,2号线也如此,在铜管内是交错连接的。即1号线的4厘米部分插入2号线的2厘米处,2号线同时也是这样结构。再用液压压线钳压接好后做绝缘处理。这样又不会发热,又有机械强度。