185平方毫米的铜芯电缆怎么接最好?是用二个电缆头各自先用DT铜接线鼻子压好,再用螺栓把二个接线鼻子连接;还是用铜接线管把二个电缆头都插进接线管,一次压好?还有别的方法吗?
[ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 08:13重新编辑 ]
wallace
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 148 点
下载积分: 564 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-07-23
最后登录: 2012-09-24
查看wallace的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-12 09:17
引用
引用第5楼guansky168于2012-04-08 08:07发表的  :
用铜管接好,接好后用自粘胶做绝缘,外面再包一层黑胶带。有条件的就再用收缩管套一下。如果套收缩管,就先把收缩管套入电缆一端,量好尺寸。等黑胶带包好后,拉到接头处,再用热风机吹,这样绝缘就相当好了。

说的很不错。在下也亲眼见我们公司电工接过一个粗电缆。四根线分开,铜线管插入,液压钳压好,电工胶布包,防水胶布再包,热缩管热风枪吹。