我们公司的设备,主要负载是气缸类的,使用欧姆龙中型PLC,在接主电路的时候,一直都使用隔离变压器,从变压器出来后,接PLC前还要使用一个滤波器,不知道两者功能是不是重复了呢? 还有必要使用滤波器吗? 比较疑惑!
tjzhmjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-07 19:36