aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-06 17:48
一条生产线500A电流,用600A的断路器行吗?
fredxia
请多关照!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 288 点
下载积分: 21594 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2012-04-05
最后登录: 2024-09-11
查看fredxia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-07 15:05
是要看具体负载的情况的,但一般来讲800A应该够了。
请多关照!