一条生产线500A电流,用600A的断路器行吗?
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-07 09:18
负载基本上是感性居多,容性负载除非加补偿,500A电流算1/3的启动电流,最保守也有800A以上的断路器