aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-06 17:48
一条生产线500A电流,用600A的断路器行吗?
qw58663289
努力吧
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 456 个
工控威望: 2614 点
下载积分: 10132 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2010-09-24
最后登录: 2024-11-17
查看qw58663289的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-07 20:38
如果电动机比较多的话,就不行了,最好选800至1000的断路器