楼主  发表于: 2012-04-06 17:48
一条生产线500A电流,用600A的断路器行吗?
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-07 09:49
600A是不行的,还要考虑有没有凸变电流等因素。正常是阻性负载运行是500A电流,用700-800A的开关就差不多。