dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2024-05-22
查看dujiang100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-06 14:33
  松下伺服驱动器,型号MADDT1207003,上电没事,不运行,过一会,十几分钟,几十分钟不等,就报警ERR-21。由于手头了没有说明书,不知道报的啥,了解松下伺服的大哥们解说一下。
xulifei
与自动化,工控握手!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-12-07
最后登录: 2023-12-26
查看xulifei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-06 15:13
我查看了下 我的是MINAS A5 的ERR-21显示的是
0.编码器通讯断线异常保护
1.编码器通讯异常保护。
第一种处理:纠正连接器插头的错误接线!
第二种处理:确保编码器电源电压!电机电缆与编码器线分开放,讲屏蔽线接入FG!
 这是A5 ERR-21的处理办法 给你参考下!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(dujiang100) 热心助人
  • 学习,努力