ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 775 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1689 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-11-12
查看ngch的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-06 13:43
超声波设备对PLC是否产生很大的干扰。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
twt97
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 345 点
下载积分: 906 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-04-03
最后登录: 2021-01-21
查看twt97的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-16 09:38
我们公司是专做大功率超声波焊接的,PLC和发超声波电路同一个电箱,只要接地好对PLC本身没什么干拢,但对PLC输入线和主电一起会有干拢信号,屏蔽好就行了