楼主  发表于: 2012-02-14 17:39
在OB35里插入FB41,方框顶部有个红色打三个问号,此地方需给FB41分配一个背景数据块,需为单独的,防止数据块重复分配。
常用参数配置如下表:(◆代表为重要项)
◆COM_RST:重启PID,当该位为ON时,PID执行重启功能,复位PID内部参数到默认值,通常在系统启动时执行一个扫描周期,在PID进入饱和状态时需要退出时用此功能。
    ◆COM_ON:用一个BOOL量,true为手动  false为自动。
    PVOER_ON  为ON时激活 ,过程变量反馈量,PIW值可以直接使用(不推荐),也可以PIW规格后的值(常用)。
    ◆P_SET:比例项选择, 为ON时比例控制有效。
    ◆I_SET :积分项选择,为ON时积分控制有效。
    ◆D_SET :微分项选择,为ON时积分控制有效。
    ◆SP_INT  :PID给定值(值范围0~100)。
    ◆PV_IN :过程变量,(值范围0~100)。当前过程变量装换成0至100,例:piw x (100/27648-5530).(PIW模拟量0V至10V对应0至27648,4到20毫安对应5330至27648),比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。
◆CYCLE :刷新时间,和OB35设置一样即可。
◆LMN :PID输出结果  为双字类型,  