请教大家个问题:

自来水恒压供水系统,采用如下的控制循环:

    A --》 PID恒压供水控制器 --》西门子变频器 --》主要供水变频泵 --》压力传感信号 --》 A

系统附属泵的启动,由PLC负责控制。 当实际压力低于供水压力设定下限值时,启动一台备用泵;当实际压力高于供水压力设定上限值时,停止一台备用泵。

现在遇到一个问题,备用泵总是反复启停。因为压力低时,备用泵启动,系统压力马上升高,很快超过系统设定上限值,PLC输出停止刚才启动的备用泵。有熟悉这类系统的童鞋,给指点指点如何避免这个问题呢?

在这中间发现一个问题,备用泵启动后,主泵的压力并没有很快由PID控制器控制自动降低,所以导致系统压力很快急剧上升。现在采取的措施时,提高上限设定值。


谢谢!                                              
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2025-01-02
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-15 07:54
我看你的系统还不够完善,应该使用工频泵作为主泵,变频泵作为压力调节之用,你的出水压力才会恒定,不然你的系统是会有冲击。若是按你的方案,要做到压力很稳定很难做到,因为你的PID的很难做到压力稳定又受冲击时候快速反映快的效果。除非两台都用PID调节,用PLC计算PID的值,通过通信来控制变频器
楼主留言:
谢谢。 您的这个建议也很好。

我这个是自来水供水。现在的问题,就像您说的在切泵瞬间压力出现冲击时,PID很难做到快速反映。