请教大家个问题:
自来水恒压供水系统,采用如下的控制循环:
A --》 PID恒压供水控制器 --》西门子变频器 --》主要供水变频泵 --》压力传感信号 --》 A
系统附属泵的启动,由PLC负责控制。 当实际压力低于供水压力设定下限值时,启动一台备用泵;当实际压力高于供水压力设定上限值时,停止一台备用泵。
现在遇到一个问题,备用泵总是反复启停。因为压力低时,备用泵启动,系统压力马上升高,很快超过系统设定上限值,PLC输出停止刚才启动的备用泵。有熟悉这类系统的童鞋,给指点指点如何避免这个问题呢?
在这中间发现一个问题,备用泵启动后,主泵的压力并没有很快由PID控制器控制自动降低,所以导致系统压力很快急剧上升。现在采取的措施时,提高上限设定值。
谢谢!