楼主  发表于: 2012-02-14 14:50
请教大家个问题:

自来水恒压供水系统,采用如下的控制循环:

    A --》 PID恒压供水控制器 --》西门子变频器 --》主要供水变频泵 --》压力传感信号 --》 A

系统附属泵的启动,由PLC负责控制。 当实际压力低于供水压力设定下限值时,启动一台备用泵;当实际压力高于供水压力设定上限值时,停止一台备用泵。

现在遇到一个问题,备用泵总是反复启停。因为压力低时,备用泵启动,系统压力马上升高,很快超过系统设定上限值,PLC输出停止刚才启动的备用泵。有熟悉这类系统的童鞋,给指点指点如何避免这个问题呢?

在这中间发现一个问题,备用泵启动后,主泵的压力并没有很快由PID控制器控制自动降低,所以导致系统压力很快急剧上升。现在采取的措施时,提高上限设定值。


谢谢!                                              
jq_2007
!@#$
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 1300 点
下载积分: 381 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2008-03-31
最后登录: 2024-12-26
查看jq_2007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-15 08:44
我怎么觉得有点问题呢~~既然用变频调速,那么你完全可以用模拟量控制泵的转速,达到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因为你停止后启动,电机的启动电流大,转速也升的快,PID调节有点麻烦~~
楼主留言:
主泵变频器调节,通过PID表控制的。当水量需求大时,PLC延时启动工频备用泵。工频备用泵启动,压力瞬时过冲,在延时期间,PID表仍不能把主泵压力降低,造成系统过压,PLC停止刚启动的备用泵,造成系统反复启停。由于是原来的系统,所以现在想找一个简洁的办法解决这个问题。