请教大家个问题:

自来水恒压供水系统,采用如下的控制循环:

    A --》 PID恒压供水控制器 --》西门子变频器 --》主要供水变频泵 --》压力传感信号 --》 A

系统附属泵的启动,由PLC负责控制。 当实际压力低于供水压力设定下限值时,启动一台备用泵;当实际压力高于供水压力设定上限值时,停止一台备用泵。

现在遇到一个问题,备用泵总是反复启停。因为压力低时,备用泵启动,系统压力马上升高,很快超过系统设定上限值,PLC输出停止刚才启动的备用泵。有熟悉这类系统的童鞋,给指点指点如何避免这个问题呢?

在这中间发现一个问题,备用泵启动后,主泵的压力并没有很快由PID控制器控制自动降低,所以导致系统压力很快急剧上升。现在采取的措施时,提高上限设定值。


谢谢!                                              
xp7921
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 261 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 470(小时)
注册时间: 2010-08-22
最后登录: 2025-01-29
查看xp7921的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-15 07:23
.楼主说的主泵是变频控制,备用泵是工频启动,主泵的PID调节太慢,导致辅泵频繁启停。个人感觉跟压力传感器的位置关系不多(只要在止回阀前端就行)。

1、调 PID 参数, 解决 PID 的响应速度跟不上问题
2、变频器达到50HZ时给PLC信号,延时启动备用泵,重新启动变频泵。
3、用变频器做循环软启动。主泵变频--压力低且变频达到50HZ--主泵工频,用变频启动备用泵。
楼主留言:
谢谢!
“3、用变频器做循环软启动。主泵变频--压力低且变频达到50HZ--主泵工频,用变频启动备用泵。” 这个办法好,不过得改PLC程序了。变频切换启动的时候,有什么需要特别注意的问题吗?