请问电源输出的24V,那个0V线是应该接供电电源的N线,还是接PE线?为什么
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-14 15:19
直流电源的参考位“0”位,不允许直接与供电系统的零线、接地线连接。控制柜、传感器、电机等的外壳必须接供电电源的PE端。