用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
出去维修 遇到一个很有个性的问题
上一主题
下一主题
yun5161160
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
142 点
下载积分:
1910 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2011-11-03
最后登录:
2024-10-10
查看yun5161160的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-02-13 09:59
全看
|
小
中
大
有三个不同品牌的变频器 功率都不一样 调一个变频器 其余两个要跟着变速 而且速度要一样的 怎样才能达到控制要求呢
问了好几个人都不知道怎么整 心疼
分享
lchenq
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
123 点
下载积分:
576 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2012-02-13
最后登录:
2012-07-06
查看lchenq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-13 22:47
全看
|
小
中
大
每一台变频器都有它的模拟量输出!直接给并过去就好了0~10v
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
出去维修 遇到一个很有个性的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问