有三个不同品牌的变频器 功率都不一样 调一个变频器 其余两个要跟着变速 而且速度要一样的 怎样才能达到控制要求呢
问了好几个人都不知道怎么整 心疼
分享
ksxuyinglong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看ksxuyinglong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-13 11:17
全看
|
小
中
大
要求低的就用模拟量直接控制,简单,精度要求高的就用通讯口连接吧