这几天看德国人的图纸,请问他们为什么断路器都这么使用?有什么意义吗?谢谢
[ 此帖被xcamel在2012-02-13 10:05重新编辑 ]
分享
szzhang001
我爱工控!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
299 个
工控威望:
742 点
下载积分:
1331 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2008-10-23
最后登录:
2024-09-17
查看szzhang001的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-13 21:10
全看
|
小
中
大
这样做是因为没有带热保护的单相断路器,同时在系统报警中需要辅助触点信号,所以只有这样,可见人家系统的安全意识高!
[ 此帖被szzhang001在2012-02-13 21:17重新编辑 ]
吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!