现有一功率大约110千瓦的设备,打算使用95平方的3+2的5芯电缆,通过电工手册查找,手册上只有95平方的三芯或四芯的载流量,象3+2或3+1的电缆,是按三芯还是四芯算?我又在网上搜了一下怎样选择电缆载流量,结果网上介绍的乱七八糟,希望有好方法的老师,能透露一下!另外还有个问题,就是像选择3+2或3+1这样的电缆,3芯主电缆已确定规格,另外的1芯或2芯的规格又如何知道?请赐教!谢谢谢!
分享
wzwto
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
151 个
工控威望:
218 点
下载积分:
569 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2008-03-14
最后登录:
2021-02-15
查看wzwto的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-12 13:04
全看
|
小
中
大
低压电缆 分好几种的 YJV 和 VV 同样的大小是不一样的截流量的
还要考虑当地环境温度
电缆沟还是 暗装 补偿系数等等
线路长 还得考虑压降
3+1 或3+2 要看在那个低压系统是 TN-S 还是TN-C
电缆与开关的效验
具体请参考 《工业与民用配电设计手册》 第三版 考注册电气工程师的指定工具书