北方
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2010-06-22
最后登录: 2023-03-11
查看北方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-10 21:37
我们单位有间办公室的所有插座和日光灯都是用一只断路器控制的,原来一直好好的,可是今天只要一合上断路器就马上跳闸,连总开关都跳,把所有连在插座的电器都撤掉还是不行,把它们分开同时合闸也不行,最后轮换一个合,一个不合才正常了,各位朋友给说说这是什么原因好吗?先谢谢了!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-11 07:39
开关输出后面的线路,有短路的地方了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。